几种压力变送器故障分析及解决方法

[复制链接]
查看6661 | 回复0 | 2025-8-19 20:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现场安装时,rs压力变送器有关差压、压力变送器反映工艺参数不正确的现象较多。导压管堵塞、节流装置、冷凝罐、导压管安装不规范、电磁干扰、维修等问题。小编分析了压力变送器在使用中遇到的一些主要问题及原因!
  一、变送器无输出
  1、如果是带表头的,Rsonline可以先将表头的两根线短路,检查表头是否损坏(如果短路后正常,则说明是表头损坏);2、是否有24V直流电压,测量变送器的供电电源;3、电源是否接在变送器电源输入端;4、查看变送器电源是否接反;5、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
  1、把电源极性接正确。2、把电源线接在电源接线端子上;3、如果没有电源,检查回路是否断线;则应检测仪表(输入阻抗应≤250Ω)是否选取错误;4、如果表头正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常、表头损坏的则需另换表头。2、必须保证变送器电源输入端电压≥12V、即供给变送器的电源电压≥12V。
  二、变送器输出≥20mA
  1、严重的过载有时会损坏隔离膜片,RS官网检查压力传感器是否损坏。2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程;3、变送器电源是否正常;4、接线是否松动;5、电源线接线是否正确。
  1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω;2、重新选用适当量程的压力变送器。3、压力传感器若是损坏,需发回生产厂家进行修理。4、接好线并拧紧。5、电源线应接在相应的接线柱上。
  三、变送器输出≤4mA
  1、严重的过载有时会损坏隔离膜片,检查压力传感器是否损坏。2、变送器电源是否正常;3、实际压力是否超过压力变送器的所选量程。
  1、重新选用适当量程的压力变送器;2、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理;3、应检查回路中是否有大的负载,当变送器电源如果小于12VDC时,变送器负载的输入阻抗应满足RL小于或等于(变送器电源电压-12V)/(0.02A)Ω的要求。