如何预防错误接线引起的电路故障?

[复制链接]
查看6689 | 回复0 | 2024-12-28 15:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  门禁系统品牌接线端子字面释义为可以接线的端子,这也是端子存在的意义。接线端子的发展有一百多年的历史了,较早从德国菲尼克斯、魏德米勒等企业开始,现在在国内也崛起了一批端子企业。门禁系统品牌接线端子的快速发展预示着市场的大量需求。接线端子的使用简化了老式接线方式,不仅使接线变得简便快捷,在安全性上也有很大提升。
  接线端子在需要接入导线较多的环境中使用时往往会对其进行标记,防止安装错误引起事故。春检工作全面展开后,各种作业风险充分暴露,近期发生的两起起事件,都是因为电工误接线、造成的,具体如下:
  2018年3月,某电厂开展发变组保护全检工作,注射器品牌在进行断路器失灵保护传动时,运行间隔断路器跳闸,线路停运。原因为保护定检时,作业人员恢复二次安措时,5022断路器保护装置失灵出口至5023断路器操作箱跳闸线与至5021断路器操作箱跳闸线接反,正电源侧端子接线也同样接反。
  2018年3月,某电厂保护升级改造后,在进行保护电流回路极性检查试验增加负荷时,2号主变第一套差动保护动作跳闸,2号主变电气事故动作。原因为2号主变第一套保护主变高压二次测电流回路接线接反。
  由以上两起事件可知:开展保护定检、护目镜品牌保护技术改造工作时存在很大的风险。若作业人员警惕性不高、技术技能不足、试验方案不细致、安全措施不周全、验收把关不严,极容易因二次回路接线错误,引起保护误动或拒动。预防类似问题,需重点做好以下工作:
  一、重视涉网试验工作,严格执行规程。完善启动试验方案,按照电网规程要求开展校验和试验工作。加强对改造设备外部相关回路接线的检查。明确设备启动试验前,对所有改动过了的电压、电流回路进行通压、通流测试,确保接线正确。
  二、严格执行“两票”,认真辨识作业风险,严把涉网作业二次安全措施关。认真开展风险辨识,认真核实接线,确保安全措施执行到位。失灵保护传动前须仔细核对接线确保接线的正确性,充分考虑现场接线与图纸不符造成的后果。规范继电保护安全措施执行流程和验收程序,确保接线正确。严格执行继电保护安全措施票。二次安全措施须两人开展(监护),逐项执行、恢复并检查确认。
  三、加强试验现场管理,认真落实试验工作环节的人员安排和职责,明确试验过程中运行人员和试验人员的作业重点及注意事项,试验过程中加强对保护装置的运行情况监视,及时发现保护装置告警信号,发现异常信号时应立即停止试验并汇报现场指挥,检查正常后方可继续试验。
  四、认真落实二次设备技改和试验验收制度,凡是涉及保护CT等二次回路甩接线的每个环节、每一条支路都要严格进行验收,确保涉及改造设备的其他设备正常、可靠。
  接线端子虽小,但它是外接设备与主设备的桥梁,正确连接可大大提高工作效率,保障电路安全运行;错误连接将引起电路故障,导致不必要的事故发生。