如何校准钳形电流表?

[复制链接]
查看6570 | 回复0 | 2025-4-18 15:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尽管钳形电流表是电气工程领域常见且不可或缺的工具,但由于其在长时间使用后可能会产生误差,因此为了确保测量结果的准确性,定期校准非常重要。以本文为例,下面就来看看如何校准钳形电流表以提高了使用的便捷性和安全性吧。

  在实际工作中,单匝线圈配合电流源进行钳形电流表的校准存在准确度高的电流源输出范围在20A左右,难以覆盖钳形表测量范围;输出上千安培的大电流源年稳定性都不高,不能长时间稳定工作,维护困难;大尺寸单匝线圈电感大,要求较大的电流源的推动能力等限制。因此,钳形电流表校准一般采用等效安匝法,实现大电流的校准:

  1.校准器输出标准交直流电流;

  2.校准器输出连接到校准线圈输入端;

  3.校准线圈的结构使标准器的电流多次以同一方向穿过被校钳表钳口;

  4.钳形表检测到的是等效安匝电流=标准器电流*线圈匝数。

  具体而言,量程范围在1000A以下钳形电流表校准可以使用以下方案:

  1.使用校准器输出稳定的电流信号源,可选用Fluke 5522A/5502A/5080A;

  2.配合校准线圈,等效出大电流,可选用Fluke 5500A/COIL 50匝或Fluke 9100-200 10匝/50匝。

  量程范围在1000A以上钳形电流表可采用以下校准方案:

  1.使用校准器输出稳定的电流信号源,可选用电流放大器Fluke 52120A以及多功能源Fluke 5522A/5502A/5080A,或者选用Fluke 52120A以及多功能源Fluke 5730A;

  2.配合校准线圈等效出大电流,可选用Fluke 52120A/3kA、Fluke 52120A/6kA。

  除了准确的校准操作以外,选择高品质的钳形电流表对于提升测量精准性也至关重要。福禄克的钳形电流表有着精度高、功能多、操作便捷以及安全性高等的特点,有需要的用户根据实际需求和预算,选择适合的钳形电流表型号即可。